1、自备电源开关(断路器)和工作电源开关要分别独立设置,自备电源系统与工作电源系统之间,在各个方面
至少设置一个明显断开点。如:设置一组隔离开关(隔离刀闸),并拉开隔离开关,这是杜绝自备电源向电网反送电的重要技术环节。
2、应通过技术措施保证工作电源开关未退出运转
,备用电源开关不能投入运转
。或者备用电源没有退出运转
,工作电源不能转入运转
状态,对手动操作的开关设置机械闭锁,电动操作的开关要设置电气或逻辑闭锁,如:备用电源开关的合闸回路串接工作电源开关的常闭辅助接点来实现。
3、为了缩短供电中断时间,可以设置双电源自动切换装置,但要选择经电力产品技术监督权威部门认可、可以入网的产品,以保障设备和人生安全。
4、设置了双电源切换装置的,在工作电源、备用电源都不具备运转
条件时,要保证任何一路开关不会自动
合闸,但任何一路电源具备运转
条件后,也只有通过人员操作才能投入运转
,以防设备突然加压对在负荷回路进行其它工作人身的威胁。同时要设置工作电源、备用电源电压监视装置。
5、若因负载回路短路或其它短时不能消除的故障而引发电源失去时,要保证备用电源不会自动投入运转
, ...