锅炉单侧空预器停运检测、修理
安全技术措施
#2锅炉2B空预器液偶有甩油缺陷,设管部计划今日晚峰后停运
2B空预器进行补油处理,预计需停运
2B空预器30min
左右时间。为了进一步确保
机组安全稳定运转
,在2B空预器马达停运检测、修理
时应该做好
以下安全措施并在操作中重点注意以下事项:
一、2B空预器停运前准备工作
1??#2锅炉配煤上仓方式:
2A、2F淮南煤,
2B黄陵煤,
2C汽车煤,
2D牛家梁煤,
2E孝南煤。
2??对#2炉A、B层等离子试拉弧正常。
3??晚峰后#2机组降负荷优先降至
300MW运转
,维持ABCD
四台磨煤机、
AB侧引送风机、
AB侧一次风机运转
。4??将锅炉风组
“对应模式
”切换至“交叉模式
”。检查送风出口联络挡板在开启状态。
5??将机组CCS中“RB联锁”退出。6??设管部提前做好
2B空预器液偶补油检测、修理
相关准备工作。
二、联系热控强制以下保护、联锁逻辑
1、退出锅炉风量低保护。
2、强制2B运空预器跳闸联跳对应侧一次风机的联锁逻辑。
3、强制2B空预器联锁关对应的空预器进、出口一次风挡板联锁逻辑。
4、强制2B运空预器联锁关 ...