高压单相电缆的白蚁防治及维护
广东湛江电厂有
4台220 kV
主变压器和
2台220 kV
启动备用变压器,其高压侧皆通过
220 kV XLPE
高压单相电缆连至升压站,共计
6组18根。根据电缆运转
技术要求,电缆外护套必须绝缘良好
(>0.5 MΩ/km)
,运转中金属内护层必须一点接地,严禁两点接地。
自机组陆续投产以来,上述电缆的外护套绝缘开始时一直良好,但从最近
2,3年的检测结果发现其中一些电缆的外护套绝缘每况愈下,尤其是较早投产的
2号主变C相电缆,其外护套绝缘已降至
0.01 MΩ
以下。单相电缆外护套绝缘太低最直接的后果是在较高的金属内护层感应电压下外护套被击穿,从而导致金属内护层多点接地,产生较大的环流,进一步影响到电缆导体的载流能力,促使电缆过热,严重者将危及电缆的主绝缘而引发安全事故
。因此,保证高压单相电缆外护套绝缘良好,查明并消除引起护套绝缘降低的原因是保证高压单相电缆安全运转
的必要前提。
1电缆外护套绝缘不良的原因
通常而言,电缆外护套会因施工腐蚀,自然老化等因素导致绝缘不良,但湛江电厂的事例表明还有一种致命因素:白蚁危害。对上述
2号变C相电缆通过 ...