高压断路器液压机构故障的预防及处理
为了防止
高压断路器液压机构故障的发生,特制定如下措施:
1.每小时对升压站各开关液压机构油压、油位等进行1次
全面检查,发现异常及时采取有效处理措施
。2.控制室值班员发现液压机构运转
时间过长(一般正常为
5~7秒)或压力异常信号时,应当立即
断开直流馈线屏对应分支的
“110KV
配电装置
”断路器,立即检查并隔离故障开关液压机构油泵回路后,再及时进行恢复
对其他正常开关液压机构油泵电源。
3.压力升高
≥22.2Mpa
时,应当注意
检查油泵是否停运,否则应当立即
手动停运,并及时泄压至额定值,通知检测、修理
处理。4.当断路器运转
中,液压机构油压下降至
(简称零压闭锁)时的处理:
4.1.处理原则
4.1.1.
高压断路器出现零压闭锁时必须快速
采取措施,防止开关慢分闸;
4.1.2.
尽快查明油压下降的原因,并处理;
4.1.3.
缺陷消除后要尽快恢复正常运转
。4.2.处理步骤
4.2.1.
断开故障断路器液压机构油泵电源刀闸,因为这种情况下故障开关的液压机构重新建压,很容易造成
开关慢分爆炸,这是紧急情况下处理最关键的步骤。
4.2 ...