钢瓶供应站的防火要求
液化石油气供应站一般设在居民区内,站址不得靠近影剧院、百货商场等人员聚集的公共活动场所,应远离重要物资仓库和通信、交通枢纽等重要建筑和重要设施,供应半径一般为
1.5—2.0km,供应户数不得超过
1000
户,其四周应当设置
非燃烧体的实体围墙。气瓶库应布置在站内下风向或侧风向。
供应站的气瓶库应采用一二级耐火等级的单层建筑,其地基应高出地面,地基高度可根据运输车辆的装卸高度确定。库顶应使用重量轻、耐火隔热的材料建造,符合防火、防爆要求。库内地面应采用电阻率为
106-108
欧·cm的不发火材料建造;瓶
库应通,风良好,采用地脚窗,库内既可采用自然通风,也可采用机械通风。库内照明、排风等电气设备应当符合
Q--2
级爆炸危险场所的防爆要求。
供应站气瓶库可与办公室、值班室等布置在同一建筑内,相邻之间的隔墙应为防火墙,防火墙上不得开设孔洞、门窗。气瓶库与办公室、值班室等分开布置时,应用实体围墙把气瓶库与管理区分开。气瓶库与明火或散发火花地点的防火间距不得小于
30m。气瓶库储气总量不超过
10m3
时,其与建筑物的防火间距
(管理室除外
)不应小于
l0m;超过 ...