锅炉快速冷却方案
在电力供应紧张的情况下,若锅炉发生四管爆漏,如何安全、快速的降低炉内温度,尽早达到检测、修理
条件,在检测、修理
结束后如何快速并入系统,是各个电厂亟待解决的问题。
贵阳发电厂
9号炉采用武汉锅炉厂生产的
WGZ670/13.7-3
型超高压、中间再热、自然循环、固态排渣煤粉炉。由于燃煤灰份较大,受热面磨损比较
严重,容易造成
过、再热器管道爆管。
近几年以来
贵州电网供电紧张,要求在锅炉四管爆漏后尽快检测、修理
,尽快恢复运转
,保证用户用电需求。为了让检测、修理
人员尽快进入炉内工作,过去曾经采用强制通风冷却、热放水等方式,但存在降温效果不佳或汽包壁温差过大等问题。为此,采用了以下运转
调整措施。
(1)锅炉单独滑停法。即机组滑参数到一定阶段,发电机解列、汽机打闸后,锅炉单独滑停。采用这种方法有
2个好处。第一个是
在较高的汽机缸温条件下打闸停机,有利于在开机时保持较高的冲转参数,可缩短开机时间;第二个是
在停机后通过汽机旁路继续滑停,有利于将锅炉的整体温度、压力等级降到一个较低的水平。在此过程当中
,炉内、汽包、联箱均可以得到均匀的冷却,为下一步冷却创造条件。
...


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







