锅炉安全操作的要求
一、司炉工必须持证上岗。
二、工作之前
必须检查设备各部位和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀及通风除尘设备),经确认良好后,方可操作。
三、锅炉启动时必须先手动吹扫两次,一清扫炉内未完全燃烧的气体。
四、锅炉正常运转
中,必须保持中水位(
60-70%
左右),不烧低水位和满水。
五、每班应冲洗一次水位表,密切注意两只水位表所示水位是否一致,如果发现
一只表失灵时,要立即修复,两只同时坏时则应停炉检测、修理
,如果发现
水位表有浑浊现象,快速
冲洗一次,如水位还不清晰立即停炉修复。
六、司炉人员应每周作一次手动放汽试验,每三月一次自动排气试验,以检查和确保安全阀门的灵敏可靠。
七、锅炉运转
中,锅炉压力控制在
≤0.6MPa范围以内
。八、锅炉在运转
中,严禁在锅炉本体、人孔、手孔、管道等上面敲击,在锅炉运转
中如果发现
有泄漏,立即停炉检测、修理
。九、在发生停电事故时,先关闭出气阀门后,时刻关注水位。
十、正常运转
时按停机后手动吹扫一次,如果是长期停运即停产时,应该先
确定水位后,再关闭电源。
十一、发生紧急事故时应当及时上报
领导并采取相应的措施,比 ...