高压设备检测、修理
安全技术措施
在配电房检测、修理
施工中,应当严格
执行以下施工安全技术措施:
1、在工作之前应该先
检查防护用品、工具等是否完好。
2、作业前,工作负责人应根据工作票作好停电、验电、接地等措施,断开所有电源侧开关和刀闸,以及断开有可能返送电的电源开关和刀闸。
3、开始工作之前
,必须先在工作现场逐相验电,并挂接地线。验电时必须戴绝缘手套,并有专人监护。断电检测、修理
高压电缆时,应该先
放电,电气设备与电力线路未经证实无电,不准触摸。
4、线路经验明确实无电后,工作人员应当立即
在工作地段两端及可能送电的分支线挂接地线,挂接地线时,要先接地端,后接导线端。并挂
“线路检测、修理
,禁止合闸:警示牌。
5、工作时,应戴好安全帽,穿戴好劳保用品。
6、工作结束后
,工作负责人必须检查工作现场有无遗留的工具
,材料等,通知并查明全部
工作人员已结束工作
,然后指挥拆除现场接地线。拆除接地线时应该先
拆导线端,后拆接地端。
7、严格执行停送电制度,严禁约时停送电。线路送电前,确认线路、设备无误后,先合隔离开关,后合负荷开关。
严禁带负荷拉、合隔离开关。
局部检测、修理
时 ...