鼓风机房电缆沟及钢管安全保护处理
由我单位施工的太湖新城污水厂(
Ⅱ期)的单体
-鼓风机房,基础土方开挖中遇到老的暗河浜(内均为淤泥),并在鼓风机房基坑边东侧有正处于运转
中的Ⅰ期电缆沟,距离
0.3米;南侧有处于生产运转
中的(Ⅰ期)排泥钢管,该排泥管正处于(二期)的独立柱中心,与(二期)的独立柱位置相冲突,无法施工。在河道清淤泥后,电缆沟和排泥钢管均出现重大安全事故隐患
,经与建设单位和监理单位协商,为了进一步保证
(Ⅰ期)的生产正常运转
,对鼓风机房基础作如下处理:
??鼓风机房现已开挖完成的基坑整体向北侧平移
1米,重新开挖基坑。
??正处于运转
中的Ⅰ期的排泥钢管和电缆沟靠基坑边采用
φ50的钢管加固,技术加固措施如下:
①电缆沟边和钢管边采用
φ50的钢管打竖桩,在电缆沟东侧距离
2.5米左右和排泥钢管的南侧距离
2.5米左右的部位打
φ50的钢管加固桩,在各自两排
φ50的钢管之间采用
φ50的钢管作拉杆固定连接;并且在排泥钢管下采用
φ50的钢管底部水平打入土层,并用钢扣件连接竖桩作支撑处理。各加固点之间的间离为
0.5米。②基坑内排钢管桩采用
6米长的钢管,打如土层
...