一、事由:
北采区入井高压电缆及井下移动变压器已安装完成,可以进行送电工作,为保障此工作安全、顺利进行,特编制如下安全技术措施。
二、技术要求:
1、送电前按《煤矿安全规程》相关规定对供电线路进行检查及验收。
2、严禁出现不完好及失爆现象。
3、线路必须用
2500V
摇表进行摇测,摇测值必须符合有关规定要求
。4、设备外部接地必须按照相关规定
进行安装,接地电阻必须符合有关规定要求
。5、进行地面高爆整定值调整。
三、安全措施:
1、送电必须要严格执行
停送电操作章程
。2、送电前,准备好相关工作用具,并指定现场工作负责人。
3、请示矿调度同意后,开始进行送电操作。
4、地面送入井高爆开关,正常后方可送井下移动变压器。
5、送电正常后,必须观察高爆及移动变压器
8小时以上,确认运转
正常后,方可停移动变压器进行搭火工作。
6、如在送电过程当中
,出现高爆跳闸或顶跳上级开关的情况,必须立即断开高爆,拉出手车,恢复供电,待查明原因后,方可送电。
7、措施必须经过贯彻、学习签字确认后
,方可进行施工。