电源电缆试送电安全技术措施
为查找大南湖矿井
110kv
变电站10214#
下井三煤采区变电所供电二回电缆故障点,经过研究
决定对下井三煤采区变电所二回线路
C相与接地线试送
380伏电源进行冲击,为了避免
意外事故的发生
,特制定此安全技术措施:
一、工作任务说明及安排
1、工作任务说明
三煤采区变电所二回供电线路(
YJV428.7/10KV3*240mm220
00m)由地面
110kv
变电站10kv
配电室10214#
配电柜馈出,经2022年
4月29日用2500
兆欧表绝缘阻值遥测,
C相对地绝缘阻值为零,经机电会议研究决定于2022年
5月3日15:00-16:00
对下井三煤采区变电所二回供电线路
C相与接地线试送
380伏电源进行冲击,
380伏电源引自
110kv
变电站0.4千伏配电室低压配电柜(断路器变比
50/5
)。2、工作安排
(1)材料准备
:VV220.
6/1KV4
*16MM2
电缆70米,电工工具一套,绝缘胶带
2卷,绝缘工器具一套,接地线一套。
(2)安排专人对
110千伏变电站
10千伏配电室
10214#
馈出柜及三煤采区变电所
15# ...