本项目施工用电、施工用水由公司项目部自行解决,具体布置如下:
现场临时用电采用TN—S系统(三相五线制),根据施工机具设备容量计算,并引入现场临时配电房中。
一、本工程施工临时用电系统采用380/220伏三相五线制(TN—S系统),以保证安全用电.
二、在临时发配
电房处设一组接地电阻小于4欧姆的发电机保护接地装置,专用接零保护线和发电机、配电柜外壳接地应与发电机保护接地连接在一起。在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10欧姆。
三、配电房低压
配柜分2个回路(P1—P2)控制施工现场各用电设备。
P1回路:供办公及生活区域内用电,导线采用铝芯
橡线BLX-3×16+2×10mm
2沿建筑物
内墙面明设
。P2回路:供钢筋加工房,导线采用铜芯电缆VV-1KV—4×35+1×16mm
2,穿PVC塑料管后再套Ф50钢管地埋设置,
未端设配电
箱。四、现场临时给水管布置
施工现场施工用水及生活用水,由
我项目部自行找到符合施工要求的水源引出,主供水管DN70在拌和
机附近用DN50管径变截面后,以DN32分支供搅拌机,以及DN25管引至厕所。
在DN70供水
管未端侧设一
消防 ...