新制自保温空心砌块的抗震力学性能分析
利用建筑固体废弃物制成的再生建筑材料可大量消减建筑废物,降低建筑能耗,下面是搜集的一篇探究新制自保温空心砌块的抗震力学性能,欢迎阅读查看。
前言对于砌体结构的承载能力和抗震性能
,国内外已开展了大量理论和试验研究
,形成了较为完整的设计方法。但对于承重墙体
,其研究对象多为实心砌块
,对于保温墙体的性能研究则多针对于非承重墙体开展。作者开发出的自保温空心砌块
,抗压强度达
5MPa
以上,可用于村镇多层民用建筑的保温承重墙体结构。为了检验该砌体的抗震性能
,进行不同轴压荷载作用下的低周水平荷载试验
,观察墙片的破坏形式
,分析无配筋保温空心砌体在不同竖向压应力和低周反复水平荷载作用下的力学性能
,并探讨新型保温墙片的标骨架曲线、滞回曲线、变形能、能量损耗、阻尼比以及刚度
退化等抗震特性
,为该类材料的自保温承重砌体结构的抗震设计提供参考。
1、试验1.1模型设计
考虑到乡村多层砌体结构建筑中多在二层以上楼层设有外挑。支撑外挑部分的砌体会出现明显的局部受压情况。试验包括
4个再生混凝土空心保温砌块墙片
,设计中考虑了不同竖向压应力和不同加载方式的影响 ...