安装准备→线槽安装→线路敷设→
系统校线
→探测器底座安装→配合装修进行报警产品安装→接线→消防中心报警设备安装→硬线敷设→系统回路测试→报警系统编程调试→内部验收.
(一)、
电线管敷设:
配管应严格按施工图的走向,位置进行施工,如需变更,除应在图上标示清楚外,尚应及时办理有关变更手续。暗敷在墙、楼板中线管外壁
离结构表面的保护层厚度不小于
30mm。暗配的线管管路应
沿最近的线路敷设,并应减少弯曲、尽量减少弯头个数,管路长度超过一定的距离时,中间应加装接线盒。埋入混凝土内的管子离表面净距不小于
15MM
。根据设计图和施工现场情况加工成型弯管,一般管径为
20MM
以下用手
扳弯管器,管径
25MM
以上使用液压弯管器.管字断口处应平齐不外斜,刮锉光滑,无毛刺。管子套丝处应干净清晰,
丝口长度
为管接头的二分之一,不乱不过长,弯管半径应大于管径的10倍.
根据设计图要求固定线盒实际位置,并将线盒固定牢固。
管路应用管箍丝扣连接,套丝不得有乱扣现象。上好管箍后,管口应对齐,外露丝扣不多于2扣;管路超过下列长度时,应加装过路盒,其位置应便于穿线,
无弯时30M,有一个弯时
20M,有两 ...