(一)系统设计问题
1、水泵在系统的设计位置:
一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端
,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。
2、冷却塔上的阀门设计:
1〉冷却塔进水管上加电磁阀
(不提倡使用手动阀
)2>管泄水阀应该设置于室内
,(若放置在室外
,由于管内有部分存水
,冬天易冻
)3、电子水处理仪的安装位置
放置于水泵后面,主机前面。
4、过滤器前后的阀门
过滤器前后放压力表。
5、水泵前后的阀门
5、1水泵进水管依次接
:蝶阀—压力表—软接5、2水泵出水管依次接
:软接—压力表-止回阀-蝶阀6、分集水器
6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管
(管径一般取
DN50)
6、2集水器的回水管上应设温度计.
7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地
1.2-1.5m,
高于此高度时,应设置工作平台.
8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于
1。0m
,制冷机与墙壁之间的距 ...