井下电气焊施工安全技术措施
一、施工项目:焊风门
二、施工地点:3107低位抽采巷
三、施工时间:2022年___月___日
四、施工队组:通风队
五、安全措施:
1、施工单位施工之前必须与通风科取得联系,由通风科派瓦斯员到施工现场,对现场的瓦斯浓度进行检查,确认工作地点的风流中瓦斯浓度不超过0.4%,且作业地点附近20m范围以内巷道无瓦斯积聚现象,方可进行作业。
2、施工地点的前后两端各10m的井巷范围以内,应是不燃性材料支护,施工现场应至少备有2个合格灭火器和一袋沙子,并应有供水管路,有专人负责洒水。施工开始前应对施工现场附近10m范围以内的易燃易爆物品进行清理,前后20米范围以内洒水降尘。
3、在电焊机送电前,必须详细检查各接线是否牢固可靠,是否有绝缘损坏、短路、接触不良等现象,电焊钳是否完整无缺。
4、必须要有专人负责停送电,施工人员和停、送电人员必须保持通讯畅通。停、送电人员必须按照施工人员指令及时停、送电。
5、焊工操作时,焊工必须带电气焊面罩,在焊接时不准随意拿开焊帽,已免伤眼。
6、焊接时,有油污的地方必须用棉纱擦拭干净再进行焊接。
7、焊接过程当中必须在焊接地点下方铺 ...