楼主: 打了个飞的
103 0

[学习资料] 强电施工方案 [推广有奖]

  • 0关注
  • 25粉丝

已卖:7302份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

院士

98%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
3465 个
通用积分
4850.0447
学术水平
8 点
热心指数
9 点
信用等级
8 点
经验
18806 点
帖子
2180
精华
0
在线时间
1391 小时
注册时间
2024-5-25
最后登录
2026-1-1

楼主
打了个飞的 在职认证  发表于 2025-10-1 17:35:04 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
强电施工方案
一、施工准备
1、熟悉图纸资料,弄清设计的内容,注意图纸提出的施工要求。
2、准备机具材料
3、技术交底,施工前认真听取施工员的技术交底,弄清技术要求,技术标准和施工方法.
4、学习有关电气施工的技术规范.
5、预埋件及预留位置符合设计要求预埋件应牢固.
二、施工方法
1)配管(1)敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封以保证管内的电线、电缆
不受潮被腐蚀.
(2)当线路暗配时,电线保护
管宜沿最近
的路线敷设,并应减少弯曲,埋入建筑物,构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于
15mm
。(3)进入落地式配电箱的电线保护箱,排列应整齐,管口宜高出配电
箱基础面50-80mm
。(4)电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础,
当必须穿过是时,应采取保护措施.
(5)电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,
且弯扁程度
不应大于管外径的
10%。(6)当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的
6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的
4倍。(7)当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的
6倍,当埋设于地下或混凝土 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:施工方案 施工方 技术标准 建筑物 构筑物

强电施工方案.docx
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-8509782.html

15.68 KB

需要: RMB 2 元  [购买]

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-1 19:39