释放阀、测温装置、风扇电机是否破损
电杆施工
施工准备:技术人员要求参加立杆作业人员备齐
电杆组立所需的工、机具材料如:吊车、吊绳(钢丝绳),钢管(φ150mm自带抱箍)、铁镐、铁锹、
钢钎、大锤、红油漆、口哨、信号旗等。
1、电杆埋设
电杆钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有环向裂纹和扭曲等缺陷.
电杆埋设应符合下列要求:
不得有倾斜、下沉
及杆基积水
等现象,不能满足要求时应加底盘或卡盘.
回填土时应将土块打碎,每回填0。5m夯实一次.
杆坑应设防
沉土台,其高度应超出地面0.3m。
电杆埋设深度应符合设计要求,当设计无要求时宜符合下表1的规定。
表1 电杆埋设深度(m)
注:遇有土质松软、流砂、地下水位较高等情况时,应做特殊处理。
严禁地区应埋在冻土层以下。
装设变压器的电杆,其埋设深度不宜小于2m。
2、坑深复测:用钢卷尺、花杆复测基坑深度是否符合设计要求,双杆坑深不但要满足等高要求,并要对坑底要
3、安放底盘:将底盘放入坑底,安放底盘时两盘中心位置应是两杆的根开距离,注意不要将砂土带入坑内。
4、横担安装:横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:横担端部上下歪斜不应大于20 ...