进相运转
安全技术措施
1.发电机是否进相运转
由值长统一命令。
2.发电机进相运转
的必要条件是工励自动运转
,自动励磁调节器无故障信号发出。
3.发电机进相运转
时应保证
6KV母线电压最低不低于
5.8KV
。4.发电机进相运转
时功角不应大于
60度。防止系统冲击使发电机失去静态稳定而造成限电机振荡。
5.发电机进相运转
时,要认真监视发电机出、入口风温,定子铁芯、定子线圈温度不超过允许值。
6.发电机进相运转
时,若启动
6KV设备(#
1机#1给水泵、#
3机#3给水泵除外)必须将
6KV母线电压调整到
5.9KV
以上。若必须启动#
1机#1给水泵或#
3机#3给水泵时,可将
6KV母线电压恢复正常后再启动。
7.机、炉、燃
6KV设备启动前必须通知电气人员,尤其是
外围设备的启动。
8.若由进相运转
引起系统故障时,应当立即
恢复原运转
方式。9.发电机进相运转
时要做好事故预想,进相运转
起始时间和终了时间记录到运转
台帐上。
我司#1-#4机组进相深度经过黑龙江省电力科学院试验后,结果如下:
#1机进相试验在有功功率为
140MW
、170MW
、200MW
三种工 ...