谨防防爆开关引起燃爆事故
众所周知,在易燃易爆场所安装的开关是防爆型的,然而,您知道吗
?在某些情况下,防爆开关也会引起燃爆事故。
有例可举:
1999
年8月26日,湖南某化工企业发生了一起可燃气体燃爆事故,造成了人员伤亡和数万元的财产损失。事故调查小组
经过调查,在排除了其它可能引起燃爆事故的因素后,将焦点集中在现场安装的防爆开关上,发现该开关线端有放电痕迹,铸铝外壳放电部位被击穿,有三个不规则孔洞,且直径均在
6mm左右;混凝土墙面上留有熔融金属沫溅落出的约
5mm2
的印迹。由此认定,该防爆开关是引起爆炸事故的引发点。
那么,该防爆开关为什么不防爆呢
?凋查组的同志认为下面三种情况可导致防爆开关放电:
—是该开关长期超载运转
,可导致电触头发热,开关的绝缘胶木老化、劣化。由于操作、振动或碰撞等多种原因致使触头从胶木的间隙中滑出。此时,带电线端与接地良好的金属外壳之间发生强烈放电,从而击穿壳体,明火窜出而引爆可燃气体。第二个是
防爆开关本身存在质量问题,不存在操作不平以及振动或碰撞等原因,也就是说开关电能头与胶木固定不牢靠或者绝缘性能不良而存在漏电现象。三是有可能现场的条件不佳, ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号