1、采用五防装置的开关柜严禁在五防功能不完善的情况下投入使用,新投入的开关柜应当认真
进行五防验收,确保无问题后
方可投入运转
。2、杜绝合闸位置推(摇)入或拉(摇)出手车。对于手车式开关的停、送电操作,在其操作票中,必须至少有一项
“检查开关确在分闸位置
”的项目。
3、加强运转
维护,确保开关设备安全运转
。发现缺陷应当及时
联系处理。
4、加强设备巡检
,预防套管、支持绝缘子闪络、爆炸。
5、做好开关设备检测、修理
后的验收,防止断路器拒分、拒合和误动以及灭弧室的烧损或爆炸。
6、检测、修理
后的开关设备预防性试验应合格并认真做好
交待,确保开关设备可靠运转
。7、防止因电气误操作而造成的开关事故。严禁在母线挂有地线的情况下进行处于工作位置的断路器的传动试验。
8、操作前应检查开关及所带设备的接地刀闸、接地线是否全部拆除,防误装置是否正常。
9、设备或开
关在检测、修理
后,送电之前要对开关、电缆及设备进行摇绝缘正常方可送电
10、开关送电前按照相关规定仔细检查
,无异常后方可送电。并加强开关运转
检查,当出现异常时应当按照相关规定进行处理
。11、做好直流 ...