进站闸阀刺漏应急措施
现象:(
1)进站压力、气量突然同时下降。(
2)刺漏处有泄露气体的气流声。
事故原因分析:(
1)阀门本身质量存在缺陷。(
2)阀门维护不力,存在密封不严。
危害:(
1)天然气在站内弥散,遇明火会引发火灾,甚至爆炸。
(2)由于气体泄露,影响站内其他设备正常运转
。削减措施:(
1)加强站上人员对阀门的保养力度,及时维护。
(2)对于高压气井,杜绝不使用井口关井,而使用进站闸阀控制的情况。
应急措施:
(1)先关就近水套炉燃气控制阀,再及时关闭分液包燃气控制阀,以消灭火源。
(2)快速准备足够的灭火器推至现场,以备用。
(3)关井口生产阀及分离器出口阀,用以截断气源。
(4)根据各站实际情况开中压放空或高压放空阀。
(5)保持站内电器及电源状态不变,以防止电火花。
(6)及时向区及调度汇报,以及时更换
阀门,恢复生产。
<!--