安装回风斜井井口防爆门及安全门安全技术措施
一、工程概况:
按图纸设计,回风立井井口安装一道防爆门,安全出口安装二道风门、一道栅栏门。具体尺寸按图纸施工。
二、技术要求:
1、防爆门:净宽
4.0m
,净高3.3m
。门框墙为混凝土浇筑,厚度
0.5m
。固定防爆门基础的拱、墙、基础混凝土标号为
C30,防爆门抗压强度为
3500pa
,总混凝土消耗量为
16.11m?
,在基础的外侧须涂
3次沥青。
2、阻燃自动风门:共两道,第一道距回风斜井右帮
2.0m
,第二道距栅栏门
2.0m
,门宽0.8m
,高1.5m
,门框墙厚
0.6m
,混凝土标号为
C30,按巷道中线施工。
3、栅栏门:位于安全出口,门宽
0.8m
,高1.8m
。门框采用
10#槽钢制作,长
1.9m两根,门框横梁采用
14#槽钢制作,长
2.646m
一根,2.14m
两根。栅栏门选用
Ф圆钢,网格为
150mm×150mm
。门框基础厚
0.55m
,墙厚0.5m
。混凝土标号为
C30。4、C30混凝土重量比,水泥:水:砂子:石子
=1:0.43:1.32:2.93
5、模板工程
基础模板主要采用用竹胶板, ...