拆除、检测、修理
安全监控设备关联的电器设备时安全监控设备停运的安全技术措施
拆除或改变与安全监控设备关联的电器设备的电源线及控制线、检测、修理
与安全监控设备关联的电器设备、需要安全监控设备停止运转
时为了进一步保证
安全,特制定以下应急措施,在系统恢复正常运转
前,严格执行下列规定。
1、拆除或改变与安全监控设备关联的电器设备的电源线及控制线、检测、修理
与安全监控设备关联的电器设备、需要安全监控设备停止运转
时,作业人员必须事先向矿技术负责人请示,待技术负责人同意后方可操作。
2、若要关停瓦斯安全监控设备,矿调度接到请示后对所涉及区域内的施工人员下达停止作业指令,责令相关电钳工切断通往涉及区域的所有非本质安全型电气设备的电源,责令机电部门对停止作业、切断电源情况进行监督检查并认真做好记录工作。
3、加强井下瓦斯人工巡检,采区巡回瓦检员由每班检查
2次改为每班检查
3次,严禁空班、漏检和假报、虚报。瓦检员严格在井下交接班,在检查完毕后必须在巡检
图表所指定的地点待命,发现瓦斯涌出异常时,立即汇报调度台和安全科。
4、电工、下井带班领导、班组长必须佩带便携式瓦斯报警仪,当瓦斯浓度超过 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







