常压车间热油泵房发生火灾应急实施措施
a工艺处理措施
1)如果机泵着火,首先停掉着火的机泵,关闭与泵出入口阀的相关阀门,加热炉熄火,停止进料,并用就近的消防蒸汽、消防水或用干粉灭火器进行扑救,控制火势蔓延,尽可能地将初期火灾控制住或扑灭。
2)如泵机封端面泄漏着火,利用就近的灭火器或消防蒸汽控制火势并灭火,掩护岗位人员停掉机泵,关闭机泵的出入口阀门,加热炉熄火,停止进料,灭火后启动备用泵运转
,如备用侧线泵无法运转
,则加热炉适当降温降量维持生产,联系钳工、电工紧急处理,如备用塔底泵无法运转
,按紧急停工处理。
3)如机泵着火可以控制,应马上查明着火原因再做相应的决定,如机械泄漏则停机。
4)如泵房内无法进入扑救着火源,则立即紧急停工,切断往着火点的机泵物料,打开泵房的消防汽幕并
接消防水进行扑救。
b消防若火势较小,发现人员首先就近取消防蒸汽或灭火器材将火扑灭,若火势较大,班长指挥义务消防队员利用消防器材等控制火势,尽力避免扩大着火面积,同时班长指定人员报火警,引导消防车到位,并设置隔离区。
c警戒、疏散、逃生
热油泵房发生火情且火情严重时,在车间领导的组织下,应在进装置的路口设立警 ...