厂区10KV
架空线路跳闸事故的分析与防范措施
焦化厂厂区高压供电线路的可靠与否,对确保焦炉安全有序生产
和煤气外供具备非常重要
的作用。这里通过对一起
10KV
架空线路瓷瓶受化工生产漂浮污染物的侵蚀,导致绝缘击穿爬弧引跳闸事故的分析,以引起焦化企业从事生产,设备,规划设计和安全管理部门的重视,从诸多环节上采取防范措施,避免类似事故的发生。
1事故现象
1999
年3月26日生期五凌晨
5:50分,江苏镇江焦化厂总降变电所至厂生产区的一路
10 kV11
4#架空线路突然发生跳闸,总降变电所
114#
开关柜上速断装置动作,速断信号掉牌,信号灯出现闪光,总控盘上光字牌显
示10kV
配电装置事故跳闸。据此,当班值班电工判断该
114线路上出现短路故障。此时,在
10kV114
线上受电力的为动为车间配电房电房
1台S7-1000kVA
变压器,运转
负荷当时为
550kW
,供电范围为一炼焦分厂、化工分厂和机炉车间。当
114线路发生短路故障时,短路故障波及正在运转
的117线路,使
117线路瞬间电压下降,导致
117线路供电的二炼焦分厂、余热锅炉等用电设备跳闸,停电约
15min ...