抽风机改造安全技术措施
一、施工之前
的准备工作:
1、将施工中所需要的
氧气、乙炔、电焊机、导链、垫铁、绳扣等备齐备足;
2、机二队检测、修理
工将一台运转
效果较好的风机进行全面检测、修理
,确保更换期间单机安全运转
;3、将新电机放在适当位置,以便缩短运输时间;
4、仔细检查
起吊架强度,确保安全起吊;
5、参与施工人员认真学习施工方案及措施;
6、将需更换电缆敷设好(从变电所至通风机房段);
7、安装电机对轮(油溶加热法);
二、施工方案及合格标准:
1、更换高压开关柜
①、更换负荷线,自电机至高压盘,长度要适当;
②、在南面(北面)高压盘侧安装一套新的高压开关柜,其中包括联络开关;
③、电机更换后连接负荷线;
④、待第一台电机正常运转后,方可更换第二台开关柜;
⑤、第二套更换过程
同上。2、新基础形成
①、把地平下的电机负荷线挖出,按设计要求重新做一条负荷线替代原负荷线;
②、深挖地平至老基础最低层(原基础向后延长
500mm
);③、将老基础竖面打成麻面,扎成钢筋网,最后灌浆老基础形成一体成为新基础;
④、对于新基础尺寸按土建图所示进行施工,予埋孔为
100×100×120 ...