抽风机高压开关柜检测、修理
安全技术措施
一、检测、修理
内容:1.高压开关进行分段停电清扫卫生;
2.检查避雷器完好情况,清扫卫生;
3.处理各分板闸嘴及触头;
4.油开关换油及补加油
;二、检测、修理
时间:2022年
月日时分至时分三、检测、修理
负责人:
安全员:
四、施工技术措施:
1.施工之前
应将施工所用工具、材料准备好运至抽风机房内;
2.停送电操作应当严格
执行“两票三制
”;3.由于目前抽风机在
Ⅰ段运转首先检测、修理
Ⅱ段。通知
35KV
变电所断开
6KV室606#
油开关,拉开
6063#
刀闸,拉开
6061#
刀闸验电放电,下闸嘴挂接地,在
6061#
刀闸手把上挂
“有人工作,严禁合闸
”标示牌。
4.拉下抽风机房
5#板母联刀闸,拉下
9#板刀闸、断开
9#板油开关,验电、放电,在
9#板刀闸闸嘴上各挂接地线一组。在
9#,5#板挂“有人工作,
严禁合闸
”标示牌。
5.检测、修理
抽风机Ⅰ段。分别拆除抽风机
Ⅱ段2组接地线,拆除
35KV
变电所6#板接地线;然后合上
6061#
刀闸,合上
6063#
刀闸,合
上606#
油开关。合上抽风机
Ⅱ段 ...