导热油炉的使用安全对策措施
(1)导热油炉运转
时,有机热载体炉出口处有机热载体的温度不得超过有机热载体最高使用温度。液相有机热载体输送管道上,在截止阀前靠近有机热载体炉的地方应安装温度显示和记录仪表;有机热载体炉功率不超
2.8MW
时可只装温度显示仪表。在液相炉回路的入口处应装温度显示仪表。液相炉有机热载体的出口处,应装有超温报警和差压报警装置,
(2)导热油炉进出口管道上应装压力表。压力表至少每年校验一次,校验后应进行铅封。压力表与锅筒、管道采用存液弯管连接,存液弯管存液上方应安装截止阀或针形阀。
(3)导热油炉应装有自动调节保护
装置,并在下述情况
时应能自动停炉。
①液位下降到低于极限位置时;
②导热油炉出口热载体温度超过允许值时;
③导热油炉出口热载体压力超过允许值时;
④循环泵停止运转时。
(4)导热油炉和管网系统应装有接收受热膨胀有机热载体的膨胀器。膨胀器可以是封闭式的或敞口式的;膨胀器的调节容积应不小于液相炉和管网系统中有机热载体在工作温度下因受热膨胀而增加的容积的
1.3倍;封闭式的膨胀器上应装压力表和安全泄放装置。泄放物应通过泄放管导入储存罐;膨胀器上应装有溢流管 ...