比相式母线差动保护放电回路分析
1问题提出
母线故障,母差保护动作,
110kV
线路断路器跳开后,有时候会
出现重合现象。
2接线形式
现行母线保护装置,在母差保护出口的同时,启动中间继电器,用该中间继电器接点对线路重合闸进行放电。接线方式有以下几种:
(1)放电继电器与母联出口继电器并联。
(2)用线路跳闸继电器启动放电继电器放电。
(3)放电继电器与线路出口继电器并联。
(4)用出口继电器的另一付接点放电。
3动作分析
放电继电器多采用
DZB-200系列延时返回继电器,该继电器动作时间约
75~85ms
返回时间
500ms
以上。现在多采用的
SF6断路器动作时间在
25~35ms
。第一种接线比相继电器动作时间约
40ms
,加上断路器动作时间,整个跳闸时间为
65~75ms
。而放电继电器动作时间为
75~85ms
。线路断路器跳闸后,很可能因放电不足而引起重合。
第二种、第三种接线整个跳闸过程在
110ms
,引起断路器重合的可能性
更大。第四种接线不存在上述问题,但是因出口继电器采用快速动作继电器,动作很快
(约10ms)
,返回也很快
(小于20ms)
,可能会出现 ...