打点柱安全技术措施
一、说明:我单位施工的
5#煤中央辅助运输大巷顶板岩性为油页岩和铝土质泥岩互层,且层里发育,顶板极不稳定。在施工至
255m
时,巷道157m~217m
出现了顶板严重变形、下沉、地鼓。为了施工安全特采取打点柱支护,具体的情况
如下:二、施工措施:
1、在下沉严重地方,每
2m进行打点柱临时支护。点柱采用
φ200mm×4000mm
的圆木,下面垫
50mm
厚松木板
5~10
块(用8#铅丝捆绑结实),顶部垫
50 mm
厚松木板
2~3快,并用木楔背实、刹紧。
2、及时进行初喷,初喷厚度为
50~80mm
,以防岩石风化,造成冒顶事故。
3、在喷浆施工时,每班设专人对此段顶板进行监护,若有下沉或裂缝迹象时,必须停止施工,撤出所有施工人员。
4、在巷道内准备好圆(方)木和木楔,发现顶板异常,及时进
行打木点柱支护。
三、安全技术措施
1、打点柱时工作面必须停止掘进,设专人对顶板进行监护。
2、操作架子要放稳,不能放在虚渣上。
3、打点柱时最少要四人进行,两个人
扶柱子。
1人进行监护顶板情况。
1人用木楔背实、刹紧点柱。
4、顶板冒顶预兆:
(1)声音预兆:发出鸣 ...