吊装事故的抢险和救援
由于钢构件坠落或临时脚手架垮塌造成有人员被压、困于施工危险区域,且经相关检查确定无二次伤害风险(具体检查内容如前所述)
,项目经理应组织人员进入现场救援被困人员。
(1)为了防止
救援人员发生触电事故,现场施工危险区域内立即断电,抢险机械使用应急供电线路。抢险时应当注意
先加固后清理,防止对伤员的二次伤害或对救援人员的伤害。
(2)项目技术负责人应组织对坠落的钢构件进行固定,保证其位置稳定、不会移位。加固基本方法为:使用钢管脚手架从两侧支撑钢构件,防止其倾覆;在钢构件下方与地面之间垫入木枋和垫铁,防止其继续下沉。加固位置应当设置
在不影响伤员救援的位置,原则上钢架应固定四到五个点。
对其它可能不稳定的构件如脚手架、地面支架等也应该组织适当加固,防止在救援过程当中
移动位置。
(8)抢险组利用现场人员或机械清理受伤的人员,轻的物件单人清理,重的物件多人共同清理。必要时,搭设临时三角架,利用电动或手动葫芦清理重物。也可以时对构件进行切割后清
理,但切割前必须进行适当加固。
①如果被埋人员被钢桁架或脚手架压住,首先应当由
技术人员判断架子情况,确定架子是否需要加固。如要 ...