某项目室内真冰场,冰面面积约650m2,冰场设计功能为公众滑冰、花样滑冰、儿童冰球、冰上表演等冰上运动功能需求。真冰场设计提资要点如下:
一、室内环境品质要求
冰面上空4米处,应保证如下条件:
温度:最佳温度≤24℃;
湿度:最佳湿度≤50%;
风速:根据空调的防雾及防结露要求,风速≤0.2m/s,且不能直吹冰面;
辐射:无太阳直射,建议使用低透射屋顶。
二、土建技术要求
1、土建配合条件
(1)溜冰场冰面区域要求无柱。
(2)溜冰场冰场主管沟宽度≥1500mm、深度≥700mm,用于放置冰场冷冻主管。
(3)冰面上空层高不低于8米,建议采用两层或两层以上中空。
(4)冰面上方的天花板为亚克力板、铝塑板或其它防腐防潮材料。
(5)冰场楼面承重要求:
冰面静载荷:600kg/m2;
冰面动荷载:冰车动荷载400kg/m2;
制冰机房载荷:1000kg/m2;
冰车房载荷:800kg/m2(含冰车出入通道);
冷却塔荷载:800kg/m2。
(6)冰面、制冰机房、冰车房及主管沟均需做防水处理。
(7)地面要求所有浇注的砼均要求无空鼓、裂缝现象。土建工程完工后,应用专业地 ...