断路器事故的预防措施
1.断路器拒绝合闸的检查内容
(1)检查有关二次控制回路及辅助触点是否完好,如有故障会导致合闸命令无法发出。
(2)检查电源包括合闸电源、操作电源、电气连锁电源是否正常。
(3)检查操作机构。对于电磁操动机构,拒绝合闸的原因有操作电源直流电压不正常,不能保证足够的输出力,机构本身发生变位,活动部分有卡涩,机构磨损挂钩不牢,机构内落入异物等。液压操动机构拒绝合闸的主要原因有压力过低及油泵启动不正常,如属液压系统问题,一般需向调度申请开关停运进行处理。对于弹簧操动机构拒绝合闸的原因大多是因为弹簧未储能。
(4)检查合闸闸线圈是否良好,如合闸线圈烧毁及合闸接触调整不当均会导致铁芯吸不上。
(5)有连锁条件的开关应根据其情况检查连锁条件是否满足,如确定
相连的隔离开关分合位置是否正确等,还有
SF6气体压力及微水含量是否正常等。
2.断路器拒绝分闸的检查内容
(1)检查有关二次控制回路及辅助触点是否完好。
(2)检查跳闸电源、操作机构电源、电气连锁直流电源是否正常。
(3)检查操作机构本身是否完好。
(4)检查跳闸线圈是否良好。
液压操作机构漏油后液压下降,将可能造成开关 ...