煤气的输送和使用
煤气的输送是指煤气从煤气发生炉出口经过管道、水封、电捕器、除尘器、冷却器、洗涤器、捕雾器、储气柜、加压机、脱硫塔等设备直到煤气燃烧器的全部路径送气过程是最易出现事故的过程
,务必谨慎操作。
(一)热煤气输送前
,煤气管网应该先
经过蒸汽吹扫
,吹扫用的蒸汽是来自煤气站的汽包
,在吹扫过程当中
应将煤气管的尾部的放散管上阀上打开
,让蒸汽放空。如果管道太长
,蒸汽流量和压力不足时
,即以分段设蒸汽吹扫口
,分段吹扫
,经过一段时间
(时间长短根据实际情况确定
)吹扫,放散管以冒出白色的蒸汽
,即可开启除尘器的隔离水封
,用煤气进行吹嘘。这期间整个管网上水封、阀门、除放散管的阀门开启外
,全部关闭。在煤气吹嘘阶段
,应从煤气放散管上的取样口上及时取样化验
,当煤气化验结果含氧量低于
0.5%(
国外要求低
0.3)
时管网系统煤气吹嘘合格
,煤气燃烧器可以点燃。在点燃烧器时
,应该先
开启燃烧器上助燃风阀
,吹净燃料器周围空间万一在煤气阀关闭不严而泄露出的残存的煤气。吹净后关闭风阀
,将点火火炬
,置于煤气燃烧器的出口
,开启煤气阀门
,煤气即可引燃然后配以适量助燃风
, ...