煤气事故防范与事故处理
煤气是一种可燃性气体,当煤气和空气混合,煤气中的可燃性气体和空气中的氧进行强烈的氧化反应,这种反应当由
缓慢转变到着火温度,并由缓慢氧化转为瞬时猛烈氧化,即达到爆炸阶段。如果煤气着火发生在密闭容器里、就会因急剧燃烧、体积突然膨胀而造成猛烈爆炸事故,破坏性特别大
。防止煤气着火、爆炸的措施:
(1)防止煤气与空气混合成爆炸比例,控制氧含量不使达到爆炸界限,同时不使火源、火花或赤热物与之接触。
通煤气的管道与没有通煤气的管道,必须要有
可靠的切断装置,不允许单独用阀门切断,高炉煤气管道在驱除煤气时,必须打开末端放散管及另
一端人孔,用鼓风机强制通风,焦炉煤气管道需用蒸汽驱赶,或先通蒸汽,然后再用鼓风机通风。
(2)在停送煤气放散时,放散管周围
40m内不准有明火存在,煤气管道设备停煤气后,必须立即按照相关规定
要求进行处理,合格之后
方可进行检测、修理
动火,高炉煤气、发生炉煤气可用鸽子或其它探测、报警装置进行检测,焦炉煤气、天然煤气可做爆发试验或进行一氧化碳含量分析。
转自学(3)在煤气管道上动火时,必须保持管道内正压不低于
50mm
水柱,当压力低于
50mm
...
二维码