煤气设施安全检测、修理
要求(1)不带煤气作业
①必须可靠切断煤气来源,严禁以阀门或水封代替盲板。
②施工之前
用N2吹扫合格,施工过程当中
不敢关闭放散阀,用氮气进行吹扫时,要检查煤气设施内部的
CO浓度。吹扫结束后必须拆下吹扫管。
③进入煤气设施内部施工,不准穿钉鞋,在满足安全要求的同时要检测内部氧气的含量,氧气含量
>18 %
时方可进入。
④施工过程当中
现场必须配备煤气检测报警器和氧气测试仪、灭火器材,且安排专人监护,出现问题快速
抢救并报告。当工作现场煤气浓度突然急骤升高或煤气浓度超过
300PPM
或氧气浓度
<18 %
时,施工人员要撤出工作现场。
(2)带煤气作业
①煤气压力
≥2kpa
,并保持正压稳定,高压管线上加压必须保持正常运转,并做含氧量分析(
≤1%)②动火处附近设临时压力表或利用就近值班室压力表观察压力变化情况,设专人看守,当压力低于规定极限时,应当立即
通知停止作业。
③准备好灭火降温器具、如灭火器、消防栓、黄泥、湿草袋、蒸汽、氮气等。
如果压力低突降,要立即停止动火。
④不准穿钉鞋,禁带火种,所用工具必须安全可靠,谨慎操作,严禁产生火花。
⑤作业现场 ...