1、所有煤气区域的设备设施动火全部属于一级动火,严格执行公司动火管理的相关要求,并按
A级动火票要求办理相关手续,结合设备情况,作业点环境,制定专门安全措施或方案,并要取得安全部门的批准。
2、煤气设备动火前应作检测,
CO≤24PPM
,O2含量≥18%
合格,将煤气设备内易燃物清扫干净或通上蒸汽
,确认在动火全过程当中
不形成爆炸性混合气体后,方准动火。
3、在运转中的煤气设备上动火,提前办理动火许可证,煤气压力应当保持
正压,动火部位应可靠接地,在动火点附近装设压力表并设专人观察煤气压力,并认真做好
防火措施,
40米以内戒严。
4、在停用的煤气设备上动火,必须可靠的切断煤气来源并将内部煤气吹净,对管道内的残余煤气应用蒸汽进行吹扫处理干净。长期检测、修理
或停用的
煤气设施,应打开上、下人孔、放散管等,保持设施内部的自然通风。
5、进人煤气设备内部工作时,安全分析取样时间不应早于动火或进塔
(器)前0.5h
,检测、修理
动火工中每两小时应重新分析。工作中断后恢复工作之前
0.5h
,也应重新分析,取样应有代表性,防止死角。当煤气比重大于空气时,取中、下部各一 ...