1、应急操作:
1)调节油水分离器的回油量,使活塞油位达到
800mm
以上并保持相对平衡。
2)值班员立即关闭进柜阀,全开出柜阀,降低柜位,当柜位降至
5000
立方米时,打开旁通阀,关闭出柜阀,打开进柜阀门并保持其开度在
20%。同时向柜内充入氮气。并快速
开启消防泵,进行喷淋降温灭火。
3)火灾扑灭之前,严谨全部关闭进柜阀门,以免引发
回火爆炸。
2、应急响应:
1)煤气救护人员应指派专人在煤气站门口危险区域设置临时警戒,无关人员禁止入内,同时接应消防人员且为其指明水源,在保卫部人员到达后,交予保卫部承担。
2)消防队员到场后,应当立即采取有效措施
,进行灭火并对气柜外壁进行喷水降温,防止煤气柜变形损坏。
3)当柜内火熄灭后,应延续
20分钟后再关闭氮气及停消防水,防止火灾复发。
4)气柜灭火并确认正常后,应关闭进柜蝶阀并关闭进出柜盲板阀,可靠切断煤气来源。
5)请示现场指挥同意,可关闭喷淋水,进行事故查找和修复工作。但需打开柜底放散阀,并继续通氮气对气柜内残余煤气进行置换,化验合格之后
停通氮气。