煤气柜柜区停电事故的处理预案
为了进一步保证
气柜对各个使用单位的正常供应,将停电损失降到最低限度,确保煤气供应不中断为目的,特制定本预案。
一、组织结构:
1、领导小组
组长:组员:2、组织人员快速
行动、通讯、消防、防护器材的准备
二、处理的程序和措施:
1、快速汇报生产调度,弄清停电原因,和时间。
2、如全厂停电,应当立即
通知各个煤气用户止火。
3、止火后,如风机处在停止状态。关小煤气柜进出口阀门,对煤气管网进行保压。
4、停电时间
2小时,不能恢复送电时,立即派人佩带呼吸器、报警仪,打开柜顶油箱阀门,缓慢放油。
5、停电4小时仍无法恢复送电,应当立即
打开大放散,将活塞缓慢着床,并认真做好
气体置换准备。
6、以上工作的进行和气柜的现状,时刻于生产调度保持联系,并向主管负责人
和值班领导汇报。
7、活塞着床后,对柜内及管网冲入氮气。
8、做好台帐记录。
9、做好送电前的各项工作准备。


雷达卡