发电机定子绕组主绝缘交流耐压试验及分析试验结果的方法
(1)试验方法步骤
①交流耐压试验前,先用兆欧表检查绝缘电阻,如有严重受潮和严重缺陷,消除后才能进行交流耐压试验。
②接线后,在空载
(不接发电机绕组
)下调整保护间隙,使其放电电压应在
1.1倍的试验电压范围以内
,然后升高电压为试验电压,保持
2min
后,降至零,并拉开电源开关。
③经过限流电阻
R1在高压侧短路,调试过电流保护动作的可靠性。一般情况下,其动作电流应为试验变压器额定电流的
1.3—1.5倍。④当接线调整无误后,即可将高电压引线接至发电机绕组上进行试验。升至试验电压持续
lmin
后,降低电压,切断试验电源开关。
⑤交流耐压试验应分相加压,试验某一相时,其余两相应短路接地。每
相绕组有并联支路时,同支路间也应进行同样电压等级的耐压试验。
⑥耐压试验后,再次测量定子绕组绝缘的绝缘电阻和吸收比,以防止在耐压试验结束时的一瞬间,又发生绝缘击穿。
(2)试验结果的分析判断
①在试验过程当中
,若未发生绝缘闪络、放电、击穿、过电流保护动作跳闸,则认为定子绕组主绝缘正常,在耐压试验后,所测得的定子绕组的绝缘电阻和吸收比与耐压 ...