矿井停送电安全技术措施
概况:我司
目前供电系统只有一趟
10KV
农电电源供电,且该线路中间
T接点多,双回路供电系统尚未形成,地面有
200KW
发电机组一组做为备用电源,供电系统可靠性差。在井下隐患整改工作期间有停电的可能,为了进一步保证
井下工作人员的安全,特制定安全技术措施如下,望相关单位认真贯彻执行。
一、地面变电所、主扇风机配电房和发电机房必须要有专职专岗人员
值班,必须是经过专业知识培训
考试合格持有操作证并能够熟悉倒闸操作制度、停送电制度、操作流程、发电机组的起动程序、发电机组的工作原理、主扇风机操作章程
,能够现场模拟操作演习,做好
倒闸操作记录。值班期间严禁脱岗串岗,不得做与工作无关的事情。
二、发电机房值班人员必须每天八点班对发电机组试运转
一次,运转
后查看电压是否能够达到
400V
、电压是否稳定,频率能否达到
50Hz
,并测量输出电压是否正常,发电机组运转过程当中
要不断观察电压,并认真做好
试运转记录,每班前,检查柴油是否充足,电瓶是否有充足的电量,确保能够使发电机组起动且正常运转
。三、地面变电所停电后,必须保证发电机组能够在20分钟内
起动正常供电 ...