一、现场概况
本工程位于阜阳市太和县城中部,国泰路东侧,文明路南侧;本工程先期施工
1#楼、16#楼、6A#楼、6B#楼、9A#楼、9B#楼、12A#
楼、12B#
楼及15#楼,共计
9个栋号同时施工。
在施工现场
15#楼北侧有一排高压架空电缆线,电压为
10KV
。由于西侧高压电缆线路在塔吊回转半径范围以内
,为了防止
塔吊钢丝绳碰撞电缆,故需对西侧高压电缆进行防护。
二、防护措施
1、高压线距地面高度为
20米,高压线宽度约为
2米,高压线防护总长度为
52m。2.2在电缆下方搭设杉木杆防护架,架子宽度为
5.4米,即沿电缆宽度方向两侧各加大
1.7米,以保证导线距架体边沿不小于
1.7米的净距(满足《施工现场临时用电安全技术规范》
JGJ46-2005
中关于防护设施与外电线路之间的最小安全距离的有关规定
);架子搭设高度为
21.7
米,即比电缆高度高
1.7米。2.3杉木杆防护架立杆间距
1500mm
,大横杆步距
1800mm
,大横杆绑在立杆里侧,小横杆间距
1500mm
,小横杆步距
1500mm
;距地面
200mm
设置横、纵向扫地杆;立杆 ...