副井绞车提升系统保护装置检查试验
一、日检项目:
1、过卷保护:将罐笼停在正常位置,联系信号,开车,当罐笼过卷
0.5m
时,系统应能自动断电且发生制动作用,保护正常;
2、闸间隙保护:停车时,调节随意
一只气隙传感器,使其显示值大于
2.5mm
或小于1.0mm
,系统报警且安全回路断开为正常;
3、闸盘偏摆保护:停车状态下,使闸盘偏摆检测开关动作,安全回路动作,保护正常;
4、减速功能保护:绞车运转
至减速点时,减速铃响并开始减速即为正常;
5、安全制动:
1)、恒减速制动(空载):绞车以
2m/s
的速度运转
于井筒中间位置,按下
“紧停”按钮,绞车实现延时制动;
2)、恒力矩制动(空载):绞车以
2m/s
的速度运转
于井口位置,按下
“紧停”按钮,绞车实现恒力矩制动;
6、提升错向保护:停车状态下,联系信
号打点,使绞车速度给定方向与信号给定方向相反,发生报警且不能开车,保护正常;
7、信号闭锁:停车状态下,无开车信号,不能开车,保护正常;
二、周检项目:
1、电动机、变压器温度保护:停车状态下,将电动机与主变压器温度巡检仪的报警温度设定值跳到小于当前显示温度值,安全回路动作 ...