副井下放高压电缆安全技术措施
根据矿领导的安排,西翼采区变电所要安装双回路电缆,需在副斜井下放一趟
MYJV223×95
高压电缆
1100m
,用于中央变电所至采区变电所
10KV
双回路供电,为了进一步保证
高压电缆安全可靠入井,特制订如下安全技术措施:
一、电缆入井时间:12
年7月1日8点二、电缆运输线路:副井轨道巷
→中央变电所
→井底大巷
→西翼轨道大巷
→采区变电所
三、运输负责人:王克艮
安装负责人:霍廷亮
四、参与电缆安装单位:由矿调度室调拨各队人员
五、电缆运输安装小组:
组长:韩世水、徐全志、李合庆
参加人员:郑献军、霍廷亮、王克艮、朱忠利、王友明、姬长河、任东远、赵银成、范铁木、郭东文、李克岑
六、电缆名称:矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套
电力电缆
电缆型号:
MYJV223×95mm?;10KV
电缆长度:11
00米/根七、安全措施如下:
1、高压电缆装车前,在地面上提前将高压电缆接头绝缘处理好,并测绝缘合格之后
方可装车。
2、在下放电缆前,先把绞车司机、信号工、把钩工等参加此次运输任务的员工组织起来,学习操作章程
、贯彻安全措施及运输过程当中
的 ...