改造检测、修理
电源确保安全用电
在水电厂进行机电设备检测、修理
时,我们所用的检测、修理
电源结构简单,电源控制采用空气开关、刀闸、熔断器,无漏电保护装置。用电设备与电源的连接大部分都是通过压接螺栓实现,而电缆与电缆的连接一般是经绞合后包扎绝缘带。由于压接螺栓长期暴露在空气中,时间长了之后容易造成
表面氧化或生锈,连接部位容易发热,其结果是造成周边的绝缘部件损坏、供电中断。而绝缘带较易老化,如碰上日晒雨淋,安全性能更差。另外,检测、修理
人员在检测、修理
电源动力柜接电源时,由于各支路的间隔较小,稍不注意就有可能造成电源短路。
1999
年11月,在某水电厂进行机电设备检测、修理
时,由于检测、修理
电源动力柜的空气开关、刀闸都是安装在酚醛树脂绝缘板上,接触部位经常发热,造成酚醛树脂绝缘板绝缘老化,在手动合电焊
机的电源开关时,由于振动使其绝缘击穿造成电源短路,致使工作人员被电弧烧伤,厂用电失压,其它电源回路供电中断。可见检测、修理
电源改造已刻不容缓了。19
99年底,省电力集团公司决定对其下属
7个水电厂的检测、修理
电源进行全面改造。下面以枫树坝水电厂为例,简单介绍这次检测、修 ...