关于在验收中水柱试验调压器泄漏的原因分析
在深圳燃气工程验收中,要做户内水柱试验、步骤是将调压器前的阀门关闭。在燃气留头端反吹XXX
nl水柱,稳压
10分钟、水柱降不大于
4mm为合格标准
。但试验时却遇到稳压不住。查验燃气管道各部分又不漏、最后发现是调压器漏。用肥皂水涂在呼吸扎上见有气泡慢慢冒出、在验收集个调压的用户时尤其突出。但将压力至
400mm
水柱时、水柱压力试验又没有压力降、很多人都百思不得其解、给验收带来一定的麻烦。
究竟是什么原因造成这种验收现象呢
?那必需从调压器的结构说起,就以验收中出现问题最多的美国的
Rego
公司的LV4403
B66为例进行说明。
见图1。验收时水柱试验的空气是从调压器的出
[1端进入调压腔
(1)、当试验压力逐步升高时、皮膜
(2)受力卜行。同时也带动连动杆
(7)。致使进门调节塞
(9)向进门嘴移动直至进口调节塞
(9)与进口嘴完全闭合、那么连动杆
(7)向上行程就到了终点,不能继续上行、但调压腔
(1)内压力继续升高。皮膜
(2)受力继续上行、当调压腔
(1)内压力大于弹簧
(4)与弹簧(5)的弹力之和时。皮膜
(2)继续上行致使皮膜 ...


雷达卡