工作面防治水安全技术措施
一、编制说明:
目前,1016
工作面即将投入生产,为了进一步确保
防治水工作顺利进行,预防突发事故的发生,特编制如下措施,施工中严格执行。
二、技术方案及要求:
1、机、风巷水槽必须铺设平直,保证流水畅通。
2、风巷F11点向外涌水自流。
3、机巷涌水自流。
4、电泵要一用一备,保证水仓不少于一台可以正常使用的电泵。电泵型号为:矿用隔爆型潜水排沙泵
BQS30-70/2-7.5/N
,排水量为
30 m?/
小时;风巷排水管直径为
4英寸。三、安全技术措施:
每班派专人
24小时观察底板出水及顶板淋水情况,每班巡视不得少于2次
,发现突水预兆或其它异常情况时,水量猛增时要立即通知当班管理人员,工作面立即停止作业,发出警报,撤出所有受水害威胁地点人员。并立即向安全信息中心和区值班汇报。
1、地测科派人观察出
水情况,定期化验水质,提供有利的水文地质资料。
2、加强维护两巷通讯线路及电话,保证能直达矿安全信息中心的电话,并安专人接听电话。
3、机、风巷铺设排水槽,每天安专人清理水槽内淤煤、杂物,发现损坏变形的水槽,及时更换,保证正常的排水。
4、工作面上、下隅角 ...