煤矿井下低压供电系统中馈电开关检漏继电器,为了让
其使用正常,动作灵敏可靠,保证供电安全。依据煤炭部制定的《煤矿井下检漏器安装、维护与检测、修理
细则》中第十八条规定,每个月至少
对检漏继电器进行1次
远方人工漏电试验,因我矿是高瓦斯、双突出矿井,为了进一步保证
试验安全,特编制本措施如下:
一、试验时间:每月内对井下所用的馈电开关检漏继电器逐台进行1次
远方人工漏电试验。
二、试验人员组织:电管组、机电部维修工、被试验项目部维修工、瓦斯检查员各一人。
三、试验方法:在最远端的真空磁
力起动器中的负荷侧按电压等级接入试验电阻(
660V
用11千欧10W电阻),接真空开关时,试验电阻的一端接在电机综保器的一项螺栓上,另一端接在接地螺栓上,然后盖上外盖,送电。观察馈电开关是否跳闸,如立即跳闸,说明检漏器动作可靠,试验完毕后,要拆除试验电阻,盖好外盖,恢复正常供电。
四、技术要求及安全注意事项:
1、试验人员在远方人工漏电试验前,应对馈电开关检漏器运转
情况进行1次
全面检查试验,并作认真好记录
,检查试验内容:
⑴、观察欧姆表指示是否正常。当网络绝缘
660V
低于 ...