炉火安装与使用的防火要求
冬季施工的加热采暖方法,应尽量使用暖气,如果用火炉,必须事先提出方案和防火措施,经消防保卫部门同意后方能开火。但在油漆、喷漆、油漆调料间、料库、使用高分子装修材料的装修阶段,禁止用火炉采暖。
(1)炉火安装的防火要求
各种金属与砖砌火炉,必须完整良好,不得有裂缝,各种金属火炉与模板支柱、斜撑、拉杆等可燃物和易燃保温材料的距离不得小于
1m,已做保护层的火炉距可燃物的距离不得小于
70cm
。各种砖砌火炉壁厚不得小于
30cm
。在设有烟囱的火炉上方不得有拉杆、斜撑等可燃物,必要时须架设铁板等非燃材料隔热,其隔热板应比炉顶外围的每一边都多出
l5cm
以上。在木地板上安装火炉,必须设置炉盘,有脚的火炉炉盘厚度不得小于
12cm
,无脚的火炉炉盘厚度不得小于
18cm。炉盘应伸出炉门前
50cm
,伸出炉后左右各
l5cm
。各种火炉应
根据需要设置高出炉身的火档。
金属烟囱一节插入另一节的尺寸不得小于烟囱的半径,衔接地方要牢固。各种金属烟囱与板壁、支柱、模板等可燃物的距离不得小于
30cm
。距已作保护层的可燃物不得小于
15cm
。各种小型加热火炉的金属烟囱穿 ...